11-22-2025, 11:46 AM
تُعد المصاعد جزءًا حيويًا من البنية التحتية لأي مبنى، سواء كان تجاريًا أو سكنيًا، فهي تُسهل الحركة وتُحسن الوصول. ومع تزايد الاهتمام بالسلامة، تفرض الجهات المعنية، وعلى رأسها الدفاع المدني، مجموعة صارمة من الاشتراطات واللوائح لضمان أمان المصاعد في حالات الطوارئ والحوادث. وعند التفكير في تركيب مصعد، خاصة إذا كنت تبحث عن أفضل أنواع المصاعد المنزلية التي تجمع بين الفخامة والأمان، يجب أن تكون متطلبات الدفاع المدني هي الأولوية القصوى قبل حتى البحث في مقارنات حول تكلفة تركيب الاسانسير في مصر. إن الالتزام بهذه الاشتراطات لا يضمن فقط الترخيص القانوني، بل يحمي أرواح وممتلكات مستخدمي المبنى.
أساسيات لوائح واشتراطات الدفاع المدني للمصاعد
تهدف لوائح الدفاع المدني بشكل رئيسي إلى ضمان ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالمصاعد: مقاومة الحريق، إمكانية استخدام المصعد أثناء الطوارئ، وتأمين عمليات الإنقاذ.
1. مقاومة الحريق والحماية الإنشائية
يجب أن يكون موقع المصعد وبئر المصعد (المصعد نفسه) محميًا بشكل كافٍ من انتشار الحريق والدخان.
- مقاومة بئر المصعد للحريق: يجب أن تكون الجدران المحيطة ببئر المصعد مصنوعة من مواد مقاومة للحريق بمدة لا تقل عن ساعتين (حسب تصنيف المبنى واستخدامه).
- عزل الأبواب: يجب أن تكون أبواب المصعد، سواء أبواب البئر أو أبواب الكابينة، مقاومة للحريق ومانعة لتسرب الدخان، مع تركيب موانع التسرب الحرارية والدخانية المناسبة.
- فصل غرفة الماكينات: إذا كانت غرفة الماكينات موجودة في أعلى المبنى أو خارجه، يجب أن تكون مفصولة إنشائيًا عن باقي المبنى بجدران وأرضيات مقاومة للحريق.
2. نظام إيقاف وعودة المصعد عند الحريق (Fireman’s Service)
هذا النظام هو الأهم في اشتراطات الدفاع المدني، حيث يضمن إمكانية استخدام المصعد من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ بشكل آمن.
- مفتاح خدمة الإطفاء: يجب تزويد المصعد بمفتاح تشغيل خاص (عادةً يكون في الطابق الأرضي) يُفعِّل وضع خدمة الإطفاء (Phase I Operation).
- مرحلة الإخلاء الأولى (Phase I): عند تفعيل وضع الإطفاء أو استشعار إنذار الحريق، يجب أن يعود المصعد تلقائيًا إلى طابق الإخلاء الرئيسي (عادةً الطابق الأرضي أو طابق الوصول الآمن).
- مرحلة التحكم اليدوي (Phase II): بعد عودة المصعد وتفريغه من الركاب، يمكن لرجال الإطفاء استخدام المفتاح داخل الكابينة للتحكم اليدوي الكامل في حركة المصعد، متجاوزين أنظمة التحكم العادية.
3. تأمين التهوية ومكافحة الدخان
يُعد الدخان السبب الرئيسي للوفاة في الحرائق، لذا يجب اتخاذ تدابير لمنع دخوله إلى بئر المصعد.
- تهوية بئر المصعد: يجب توفير نظام تهوية طبيعي أو ميكانيكي فعال لبئر المصعد لضمان عدم تراكم الدخان والحرارة.
- نظام ضغط الهواء الإيجابي: في المباني الشاهقة أو المعقدة، قد يفرض الدفاع المدني تركيب نظام ضغط إيجابي (Pressurization System) داخل بئر المصعد لمنع تسرب الدخان إليه في حال نشوب حريق في أي طابق آخر.
المتطلبات الخاصة للمصاعد المنزلية الصغيرة
بالرغم من أن أفضل أنواع المصاعد المنزلية غالبًا ما تكون ذات سرعات منخفضة وأحمال أقل، إلا أن اشتراطات السلامة لا يمكن التهاون بها.
- سهولة الإنقاذ: يجب تصميم المصعد بحيث يكون إنقاذ المستخدمين داخله أمرًا سهلًا، خاصة المصاعد التي لا تحتوي على غرفة ماكينات (مثل المصاعد الهيدروليكية أو مصاعد الجر التي تعمل بلا تروس).
- قفل الأمان: التأكد من وجود أقفال أمان فعالة لأبواب المصعد، والتي لا تفتح إلا عند توقف الكابينة بشكل صحيح.
- نظام الطوارئ: يجب تزويد المصعد بنظام طوارئ يشتمل على:
- إنارة طوارئ داخل الكابينة تعمل عند انقطاع الكهرباء.
- جرس إنذار (Alarm Bell) للفت انتباه الخارجين.
- نظام اتصال داخلي أو خارجي فعال (Intercom) لطلب المساعدة.
الجوانب الاقتصادية والتشغيلية (تكلفة وتركيب)
عندما تبحث عن تقدير لـ تكلفة تركيب الاسانسير في مصر، يجب أن تدرك أن الالتزام باشتراطات الدفاع المدني يزيد بالضرورة من هذه التكلفة ولكنه استثمار في السلامة على المدى الطويل.
- تكلفة التجهيزات الإنشائية: تجهيز بئر المصعد بمواد مقاومة للحريق (بناء الجدران، عزل الأسقف) يرفع من تكاليف الإنشاء الأولية.
- تكلفة أنظمة الأمان الخاصة: إضافة أنظمة متقدمة مثل نظام الإطفاء التلقائي في غرفة الماكينات (إذا لزم الأمر)، ولوحات التحكم الذكية لخدمة الإطفاء، ومكونات الحماية من الحريق، كلها تضاف إلى السعر الإجمالي.
- الترخيص الدوري: تطلب لوائح الدفاع المدني فحصًا دوريًا للمصاعد من قبل جهات معتمدة لضمان استمرار مطابقتها لجميع الاشتراطات التشغيلية والسلامة.
دليل إجرائي لضمان مطابقة مصعدك
لضمان أن مصعدك يفي بجميع اشتراطات الدفاع المدني للمصاعد، اتبع الخطوات التالية:
- اختيار شركة مرخصة: تعاقد مع شركات توريد وتركيب مصاعد معتمدة ولديها خبرة في التعامل مع لوائح الدفاع المدني المحلية.
- استشارة مهندس السلامة: يجب أن يراجع مهندس متخصص في السلامة (قد يكون من ضمن فريق الشركة الموردة أو استشاري خارجي) مخططات المصعد وبئر المصعد قبل بدء البناء.
- فحص نظام الإنذار: التأكد من ربط نظام التحكم في المصعد بنظام إنذار الحريق المركزي في المبنى.
- التدريب: تدريب مسؤولي المبنى (مثل حارس الأمن أو مشرف الصيانة) على كيفية تفعيل نظام خدمة الإطفاء يدويًا في حالات الطوارئ.