آخر المواضيع :   Plexon Offline Sorter V4  [Romdastt]    مكيفات سبليت مخفضة ومكيفات شباك رخيصة في السعودية  [mahasenali2024]    visual torsvib v8.5.6  [Romdastt]    EasyPower Advanced 2025 v25.00.00.8053  [Romdastt]    Eriksson Technologies Culvert v6.4.0.0  [Romdastt]    BrainVision Analyzer v2.2  [Romdastt]    Vacuum Oven: Precision Drying and Heating for Modern Laboratories  [noura]    AVEVA E3D Design 2024 v3.1.8  [Romdastt]    auton mold cam v12  [Romdastt]    PVSOL premium 2025 R10  [Romdastt] 

تقييم الموضوع :
  • 0 أصوات - بمعدل 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
الكلمات الدلالية
كوهلر أهمية مولدات صيانة


أهمية صيانة مولدات كوهلر
#1

يمكن تقسيم مراحل الصيانة الوقائية لمولدات كوهلر (Kohler) إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على وتيرة الفحص أو التشغيل: الفحص الروتيني، الخدمة الدورية، والصيانة الشاملة.

[صورة: Cummins-Diesel-Generator-Spare-Parts.webp]
1. الفحص الروتيني (يومي/أسبوعي)

هذه المرحلة هي مسؤولية المالك أو المشغل وتتم لضمان أن المولد جاهز للعمل في أي لحظة.
الوتيرة
الإجراء الأساسي
التفاصيل والأهميةيومي/قبل التشغيل
الفحص البصري العام
البحث عن أي تسريبات للزيت أو الوقود أو سائل التبريد تحت المولد.
يومي/قبل التشغيل
مستويات السوائل
فحص مستوى زيت المحرك ومستوى سائل التبريد والتأكد من أنها ضمن الحدود الآمنة.
أسبوعي
تشغيل التمرين (Exercise Run)
تشغيل المولد لمدة 15-30 دقيقة أسبوعياً تحت حمل فعلي أو اصطناعي. هذا يزيت الأجزاء ويشحن البطارية ويساعد على منع التراكم الرطب (Wet Stacking).
شهري
نظام البطارية والشحن
فحص أطراف البطارية للتأكد من نظافتها وخلوها من التآكل، والتحقق من أن شاحن البطارية يعمل بكفاءة.
شهري
نظام الوقود
تصريف أي ماء أو رواسب من فاصل الماء عن قطع غيار مولدات Kohler أو خزان الوقود (إذا كان مزوداً بمحابس تصريف).
شهري
لوحة التحكم
فحص لوحة التحكم (مثل RDC2) للتأكد من عدم وجود رسائل خطأ معلقة وأن المولد في وضع "Auto" (تلقائي).
Export to Sheets

[صورة: spare-part-engine-Mitsubishi-S16R-PTA2-S...320200.jpg]
2. الخدمة الدورية (حسب ساعات التشغيل)

هذه الإجراءات هي الأكثر أهمية وتعتمد بشكل مباشر على عدد ساعات تشغيل المولد. يُنصح دائماً بالاستعانة بفني معتمد من كوهلر أو متخصص لإجرائها.
الوتيرة (أيهما يأتي أولاً)
الإجراء المطلوب
الملاحظات الموصى بهاكل 250 ساعة أو 6 أشهر
تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت
استخدام نوع الزيت الموصى به من كوهلر (عادة زيت صناعي). أسعار مولدات الكهرباء في مصر أهم خطوة لحماية المحرك من التآكل.
كل 500 ساعة أو سنوياً
استبدال فلتر الوقود
ضروري لمنع انسداد حاقنات الوقود وضمان كفاءة الاحتراق وحماية نظام الحقن.
كل 500 ساعة أو سنوياً
فحص واستبدال فلتر الهواء
استبداله إذا كان متسخاً أو مسدوداً، لضمان تدفق هواء نقي وكافٍ للاحتراق.
كل 500 ساعة أو سنوياً
فحص الأحزمة والخراطيم
فحص شد حزام المروحة والمولد، وفحص خراطيم سائل التبريد بحثاً عن أي تشققات أو تسريبات.
سنوياً (للمولدات الاحتياطية)
اختبار الحمل
تشغيل المولد بكامل طاقته (Load Bank Test) للتأكد من قدرته على تلبية متطلبات الطاقة القصوى.
Export to Sheets


3. الصيانة الشاملة (بعيدة المدى)

تتم هذه المراحل على فترات متباعدة وتتطلب خبرة فنية عميقة.
الوتيرة (أيهما يأتي أولاً)
الإجراء المطلوب
الأهميةكل 1000 - 2000 ساعة أو كل عامين
استبدال سائل التبريد ونظام التبريد
تصريف واستبدال المبرد وتنظيف نظام التبريد لضمان عدم تراكم الصدأ أو الرواسب التي قد تسبب ارتفاع درجة الحرارة.
كل 1000 - 2000 ساعة
فحص نظام الإشعال (لمولدات البنزين/الغاز)
استبدال شمعات الإشعال وفحص الأسلاك.
كل 2000 ساعة
ضبط خلوص الصمامات
إجراء فحص شامل للمحرك وتعديل خلوص الصمامات (Valve Lash Adjustment) إذا لزم الأمر للحفاظ على كفاءة المحرك.
كل 3-4 سنوات
استبدال البطارية
حتى لو كانت تبدو جيدة، يجب قطع غيار مولدات Kohler بطارية المولد الاحتياطي قبل انتهاء عمرها الافتراضي لضمان بدء التشغيل الفوري عند الحاجة.
Export to Sheets
لضمان حصولك على أفضل أداء وحماية لضمان المولد، اتبع دائماً الجدول الزمني المحدد في دليل المالك الخاص بكوهلر، حيث تختلف المتطلبات بين طرازات الديزل والغاز والبنزين